起步软件技术论坛-X3

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 203|回复: 11

流程报错**

[复制链接]
发表于 2007-12-18 09:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个简单的流程,流程在其中一步回退的时候报错。
我在流程“对比校验”这步回退的时候报错,是不是因为上面有2个环节 and 出来的。可是我在"对比校验"里面的回退规则里面设置了“回退环节定义”为“建二次编码”,可是还是报错
不知道为什么出现报错。报错如下:
---------------------------
X3 Studio
---------------------------
运行系统初始化的时候发生异常:Access violation at address 021EAD3D in module 'CLRModel.bpl'. Read of address 00000026

类型:EAccessViolation。
---------------------------
确定   
---------------------------


报错在:unit STANDARDSTYLEMAINFORM;   (标准风格主窗体)
procedure TSTANDARDSTYLEMAINFORM.actFlowBackExecute(Sender: TObject);
begin
  if CurrentFlowControl <> nil then
    CurrentFlowControl.FlowBack(nil);
end;

里面的:CurrentFlowControl.FlowBack(nil);

图为流程图,回退报错环节为:对比校验

a.jpg

46.08 KB, 下载次数: 116

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-12-18 11:12:59 | 显示全部楼层
自己顶一下,为什么没有回帖
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-12-18 11:31:23 | 显示全部楼层
还是顶一下,怎么没人回帖啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-12-18 11:54:55 | 显示全部楼层
回退模式改为 经过的指定环节
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-12-18 13:26:47 | 显示全部楼层
to
yancm
我就是这么设置的,报错啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-12-18 14:00:40 | 显示全部楼层
回退规则贴图看一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-12-19 09:05:15 | 显示全部楼层
报错部分的回退规则

b.jpg

73.42 KB, 下载次数: 93

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-12-19 09:49:07 | 显示全部楼层
抱歉,只要经过了合并的任务就无法执行回退操作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-12-19 10:18:57 | 显示全部楼层
那有什么办法能够限制他不能点击回退按钮吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-12-19 10:24:23 | 显示全部楼层
在流程代理控件里面写accpte:=false
回复 支持 反对

使用道具 举报