[请求]为什么从2826升级3012后问题**

[复制链接]
发表于 2008-6-13 15:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
流程不让终止?是什么原因

提示

当前任务"A流程"不能中止
回复

使用道具 举报

发表于 2008-6-13 15:59:42 | 显示全部楼层
检查一下流程的执行规则->能否中止,是否还是选中状态,或重选中一下,保存编译,看有无效果
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-6-13 16:06:19 | 显示全部楼层
3012加了能否中止?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-13 16:09:32 | 显示全部楼层
是有这个选项

贴图.jpg

49.19 KB, 下载次数: 60

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-6-13 16:15:37 | 显示全部楼层
全没有打勾,可是不能中止
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-13 16:18:59 | 显示全部楼层
能否中止:应打上勾
打上勾,表示可以中止任务。
不找勾,表示不能中止任务。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-6-13 16:37:23 | 显示全部楼层
在2826全没有打勾 全可以中止任务,而3012流转时 中止是灰的,当点下面docview时,中止就不是灰的???
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-6-13 16:58:34 | 显示全部楼层
2826原来全没有打勾 还有 好多没加执行规则,那是默认可中止还是不能中止
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-13 18:01:58 | 显示全部楼层
默认是不可以中止的
回复 支持 反对

使用道具 举报